  内容提示:仪表设备校准方法 对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认,但多数情况下只是对示值误差的确认。 一.差压变送器就地校准 差压变送器分为气动、电动两大类,炼油,化工、冶金等行业广泛采用差压变送器,大多用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其他参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。 (1 1 )工具与仪表 现场校准差压变送器一般不需要将变送器拆下。先关闭引压管正负压阀,打开平衡阀,卸下正负压排气孔堵头,气压信号...

  仪表设备校准方法 对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。先关闭引压管正负压阀,打开平衡阀,卸下正负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有 150mm、200mm(6 英寸、8 英寸)的常用扳手及仪表工配用的工具即可。做校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的 1/3、1/10。 校准差压变送器需用的器具如下: 名称规格及型号单位数量数字压力表量程视被校仪表的量程定台 1 精密电流表0~30mA 台 1 气源减压阀只 1 气动定值器只 1 气源管三通6(8)只 1 胶管或钢管6(8)米电线若干米校表接嘴 注:现场一般不具备气源条件,故一般用手操泵代替气源减压阀和气动定值器。 (2 2 )接线 本文提供的仪表校准接线是仪表从运行状态取下的接线。现场不取下仪表校准时可结合实际情况连接,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。电动差压变送器校准接线。 对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。现场校表时直接用现场的电源。 图 1-1 电动差压变送器的校准接线原理图